单独的探测区域怎么布线?

3.3.3 下列场所应单独划分探测区域:
   1 敞开或封闭楼梯间、防烟楼梯间。
   2 防烟楼梯间前室、消防电梯前室、消防电梯与防烟楼梯间合用的前室、走道、坡道。
   3 电气管道井、通信管道井、电缆隧道。
   4 建筑物闷顶、夹层。


请问这些区域在现场施工时,是不是要单独布线,单独做一个回路?还是要用短路隔离器隔离开?

请写下您的回答回答

共 2 回答

安洪全 24-04-24

单独划分探测区≠单独布线

够32个地址或跨防火分区都应该设短路隔离器


探测区应该是针对逻辑控制上的划分,和物理上怎么布线没有关系

1 赞 0 踩 [回复]举报

sail 26-09-03

不用单独布线,探测器要单独布置

0 赞 0 踩 [回复]举报