固定式二氧化碳灭火装置的储气钢瓶是否属于特种设备?
提 交
全部回答
戊二烯 24-04-16
根据《特种设备目录》2014年第114号,压力容器属于特种设备,其中压力容器是指盛装气体或者液体,承载一定压力的密闭设备,其范围规定为最高工作压力大于或者等于0.1MPa(表压)的气体、液化气体和最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体、容积大于或者等于30L且内直径(非圆形截面指截面内边界最大几何尺寸)大于或者等于150mm的固定式容器和移动式容器;盛装公称工作压力大于或者等于0.2MPa(表压),且压力与容积的乘积大于或者等于1.0MPa•L的气体、液化气体和标准沸点等于或者低于60℃液体的气瓶;氧舱。需要复核你的储气钢瓶是否符合上述标准。
0 赞 0 踩 [回复]举报
南明离火 24-04-16
消防类的好像不算
蛙 24-04-17
固定式二氧化碳灭火装置属于特种设备,但不需要办理使用登记。
最新问题
关闭