根据建筑灭火器配置验收及检查规范里,干粉灭火器第5年后,每满2年进行年检,意思就是第三年进行年检,那就是三年一检的意思吗?
提 交
共 8 回答
消防网友73813 24-04-30
根据建筑灭火器配置验收及检查规范5.3.2条规定:手提/推车式干粉灭火器自出厂5年后首次维修,以后每2年维修一次,直到规定10年的报废年限。比如:2024年5月1日出产的干粉灭火器,到2029年5月1日应进行首次维修检测,以后分别在2031年5月1日和2033年5月1日再次维修检测,直到2034年5月1日达到10年报废年限停止使用。
希望对你有所帮助!
2 赞 0 踩 [回复]举报
wlmqDT 回复: 消防网友7381324-05-06
谢谢 长知识了。
0 赞 0 踩 [回复]举报
周家斌 24-04-30
5年后,两年一检,车子到期后年检一年一检,道理差不多。
资源网小助理 24-04-30
5年首检,后面两年一检
@小白 24-05-07
根据消防设施通用规范,5.3.2已经废止,不存在首次维修检测。
易也 回复: @小白24-06-05
那现在关于灭火器年检时限遵循的规范有吗,或者废止了是不是可以理解成不用年检了?谢谢
wlmqDT 回复: @小白24-08-21
《灭火器产品维修、更换及售后服务》T/CPQS XF003-2023,灭火器自出厂之日起,使用期限满3年应进行首次维修
无敌的阿伟 回复: wlmqDT25-03-01
团标和国标应该按照那个,国家有没有明确的统一一个检修时间