小区灭火器检查频率及配置要求

小区住宅的灭火器是每月一检还是半月一检,哪个相关规范有要求,高层住宅楼是否需要每层楼配置灭火器

请写下您的回答回答

共 4 回答

消防网友68723 26-09-01

GB50444,5.2.1 灭火器的配置、外观等应按附录C的要求每月进行一次检查。GB50140,6.1.3 当住宅楼每层的公共部位建筑面积超过100㎡时,应配置1具1A的手提式灭火器;每增加100㎡时,增配1具1A的手提式灭火器。

0 赞 0 踩 [回复]举报

周家斌 26-09-02

高层住宅地上楼道:每月检查; 地下车库、地下设备房:每半月检查; 不是整个小区全部半月查,按场所区分

0 赞 0 踩 [回复]举报

李勤 26-09-02

人员密集公共场所和高位场所才是半月一次

0 赞 0 踩 [回复]举报

沉默 26-09-08

住宅一个月,如果地下室半个月,计算单元是每层,所以每层都需要配置。

0 赞 0 踩 [回复]举报