专题
问答
博客
话题
规范
讲堂
登录
消防问答
>
消防给排水
提问
消火栓箱图集
SG24A65-J
SG16A65-J
这个型号的图集在哪里可以找到
请写下您的回答
回答
提 交
全部回答
陈泽平
24-04-02
0
赞
0
踩
[回复]
举报
最新问题
温控式七氟丙烷(悬挂式)灭火装置
消防水泵房内需要安装内部消防环管吗?
消防水泵房的排风机送风机属于消防设备吗
设在屋顶的稳压泵房,消防电梯机房是否要设防火门?依据规范哪条?
接地线多大截面积
关闭
关闭