厂房火灾危险性判定

当同一厂房内存在不同危险生产时按照危险性较小部分来确定厂房的危险性。有两种方法:1面积法,2物质含量法。

问题:当分别按照两种方法确定出现矛盾时,依那种方法为准?

请写下您的回答回答

共 2 回答

不漏水的消火栓 21-02-22

建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)第3.1.2条很明确的表示了厂房用面积法。物质含量是用于仓库的。

0 赞 0 踩 [回复]举报

李勤 25-07-03

两者从严执行

0 赞 0 踩 [回复]举报