防排烟竖井内径管安装有困难时怎样处理
提 交
全部回答
南明离火 24-03-07
设计变更,内部混凝土竖井抹光滑
1 赞 0 踩 [回复]举报
GANSTER 回复: 南明离火24-03-08
强制性条文岂能随随便便修改?土建风道的密闭性怎么保证?
0 赞 0 踩 [回复]举报
南明离火 回复: GANSTER24-03-08
通用规范已经没有显示这个是强制条文了
jhons 回复: 南明离火24-03-15
通用规范所有条文都属于强条
南明离火 回复: jhons24-03-18
11.1.3 机械加压送风管道和机械排烟管道均应采用不燃性材料,且管道的内表面应光滑,管道的密闭性能应满足火灾时加压送风或排烟的要求。
表面光滑 并非一定要 金属风道
懒得说 24-03-09
只有适当减小截面尺寸。建筑井道内壁光滑无法保证