甲类四层厂房的货梯是否需要设置门斗,整栋建筑为一个防火分区。
提 交
全部回答
灭邪斩 24-05-07
建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)
3.6.10 有爆炸危险区域内的楼梯间、室外楼梯或有爆炸危险的区域与相邻区域连通处,应设置门斗等防护措施。门斗的隔墙应为耐火极限不应低于2.00h的防火隔墙,门应采用甲级防火门并应与楼梯间的门错位设置。