消防问答 > 安全疏散 提问

避难间疏散

有个多层医院项目,支队检查建议设置避难间,查了规范要求在入口处设置明显的指示标志,但查了图示,还有个出口指示标志,需要在里面加出口指示标志吗?避难间疏散门有要求吗(宽度、开启方向),是否需要开一个通往楼梯间的门?

请写下您的回答回答

共 3 回答

让他如何如何退 24-02-23

多层医院项目不需要设置避难间

7.4.8 医疗建筑的避难间设置应符合下列规定:
    1 高层病房楼应在第二层及以上的病房楼层和洁净手术部设置避难间;
    2 楼地面距室外设计地面高度大于24m的洁净手术部及重症监护区,每个防火分区应至少设置1间避难间;
    3 每间避难间服务的护理单元不应大于2个,每个护理单元的避难区净面积不应小于25.0㎡;
    4 避难间的其他防火要求,应符合本规范第7.1.16条的规定。

0 0 [回复]举报

南明离火 24-02-24

1、需要加出口标志;2、有净宽要求:3、如原来没有开向楼梯间,不用专门再开向楼梯间

0 0 [回复]举报

奋斗的样子 24-02-25

0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭