消防问答 > 安全疏散 提问

袋形走道问题

此图红框区算是袋形走道吗

请写下您的回答回答

共 9 回答

仓鼠 26-03-20

如果里面走道任何一点最远处离右侧那个楼梯间符合疏散距离要求就不算,如果最远疏散距离只能走左侧这个楼梯间就算

0 0 [回复]举报

周家斌 26-03-20

不算。

0 0 [回复]举报

李勤 26-03-20

不算袋形走道,它具有两个疏散的方向(疏散过程不会发生撞墙折返情况)

0 0 [回复]举报

EHS-DL 26-03-20

这种情况不算,可向两个方向疏散。

0 0 [回复]举报

吴晨 26-03-20

看着不算,两边都可以疏散

0 0 [回复]举报

小北京 26-03-23

首先袋形走廊只有一个进出口,从图上看你这完全不是一个进出口。


0 0 [回复]举报

shwbest 26-03-23

如果把电梯厅南侧门改成平开门就不算。推拉门不算疏散门。

0 0 [回复]举报

jinyanwu 26-03-24

个人意见,仅供参考:

1、不属于袋形走道;构成环形了,有两个疏散方向;

2、疏散距离不一定符合要求;

0 0 [回复]举报

小唐12321 26-03-24

两个方向啊

0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭