消防问答 > 防烟排烟 提问

排烟口风速为什么不能符合设计要求

厂房内排烟口风速不满足设计图纸上的风速,排烟风机、排烟口、排烟管道均按图施工,均符合要求,请问一下到底是在哪个环节出了问题???

请写下您的回答回答

共 9 回答

阿龙 24-02-18

你看看排烟管道穿墙和拐弯处有没有多处翻弯,这个会影响风速。或者检查一下有没有防火阀没有打开或者没有完全打开。

0 赞 0 踩 [回复]举报

卓越李 24-02-18

请检查风管密封性,比如漏风漏光,检查风机风量,检查管道上阀门 。基本也就这些了

0 赞 0 踩 [回复]举报

喜欢晴天 24-02-18

如果是百叶风口,可以通过调整百叶的方式,小幅度的提升风速

0 赞 0 踩 [回复]举报

消防网友68964 24-02-18

以下回答,我们都处理过,风速还是不满足设计风速。

0 赞 0 踩 [回复]举报

牛疼   回复: 消防网友6896424-02-18

考虑风机、风阻、对流三种原因。

0 赞 0 踩 [回复]举报

GANSTER 24-02-18

施工验收没问题,就是设计问题

0 赞 0 踩 [回复]举报

千军无畏 24-02-18

联动逻辑有问题吧。规范规定两个探测器动作后仅仅打开着火防烟分区排烟口,检查联动时候其他防烟分区排烟口是否打开,

1 赞 0 踩 [回复]举报

潘天坤 24-06-17

排烟口是板式还是多页,有没有选择排烟口系数

测试排烟口的风量,可能会因为很多因素导致不一定与设计一致,所以导致风速也存在问题


0 赞 0 踩 [回复]举报

消防学前班 24-12-13

风机都是虚标的 假的数据

0 赞 0 踩 [回复]举报