关于《烟规》4.2.2条及图3疑问

如上图,其他吊顶是石膏板吊顶(满吊顶),那么,挡烟垂壁是不是也要延伸至梁或顶板呢?还是在吊顶下做挡烟垂壁即可?

请写下您的回答回答

共 4 回答

永锅 24-01-26

如果吊顶的耐火极限满足整体建筑设计耐火等级的要求,可只在吊顶下设置挡烟垂壁。

1 赞 0 踩 [回复]举报

南明离火 24-01-27

不燃吊顶,吊顶下就够了

0 赞 0 踩 [回复]举报

马先生 24-02-24

吊顶耐火等级满足情况下;挡烟垂壁设置在吊顶下即可。

0 赞 0 踩 [回复]举报

潘天坤 24-06-17

这个图示是通透性吊顶,所以吊顶上部也要做挡烟垂壁分隔。

一般封闭式密闭吊顶只做吊顶下方即可