防火门设置

888请教诸位老师:有顶的未封闭天桥,是否属于安全出口!连接这个天桥的防火门是不是可以采取乙级防火门!哪个规范那一条有这样的要求?

请写下您的回答回答

共 3 回答

消防网友78337 21-02-02

0 赞 0 踩 [回复]举报

消防网友78337 21-02-02

《建筑设计防火规范》图示18J811-1(2019修正版)

0 赞 0 踩 [回复]举报

阳光哥哥 21-02-03

天桥的耐火级别不能低于二级,通过相连通建筑的防火间距要符合规范要求,天桥的消防设施要符合标准,满足以上条件的可以作为安全疏散出口使用!可以使用乙级防火门

0 赞 0 踩 [回复]举报