电气室内有设置感烟设备,逃生通道楼梯间是否要设置,有无具体规范标准
提 交
共 2 回答
安洪全 24-01-09
火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013
5.2.2 下列场所宜选择点型感烟火灾探测器:
1 饭店、旅馆、教学楼、办公楼的厅堂、卧室、办公室、商场、列车载客车厢等。
2 计算机房、通信机房、电影或电视放映室等。
3 楼梯、走道、电梯机房、车库等。
4 书库、档案库等。
1 赞 0 踩 [回复]举报
sail 26-09-02
需要。
0 赞 0 踩 [回复]举报