二级负荷供电要求,民用建筑采用二级负荷供电是5000立方还是20000立方

民用建筑采用二级负荷供电是5000立方还是20000立方

请写下您的回答回答

共 3 回答

安洪全 24-01-09

建筑防火通用规范 GB55037-2022

10.1.3 下列建筑的消防用电负荷等级不应低于二级:    

1 室外消防用水量大于30L/s的厂房;    

2 室外消防用水量大于30L/s的仓库;    

3 座位数大于1500个的电影院或剧场,座位数大于3000个的体育馆;    

4 任一层建筑面积大于3000m²的商店和展览建筑;    

5 省(市)级及以上的广播电视、电信和财贸金融建筑;    

6 总建筑面积大于3000m²的地下、半地下商业设施;    

7 民用机场航站楼;    

8 Ⅱ类、Ⅲ类汽车库和Ⅰ类修车库;    

9 本条上述规定外的其他二类高层民用建筑;    

10 本条上述规定外的室外消防用水量大于25L/s的其他公共建筑;    

11 水利工程,水电工程;    

12 三类城市交通隧道。

0 0 [回复]举报

杨℡   回复: 安洪全24-01-09

给水规范是5000-20000立方不小于25L/S,大于20000立方是30L/s,我们是直接用30L/s吗?

0 0 [回复]举报

安洪全   回复: 杨℡24-01-09

水消规给的是下限,不低于

具体实践的话,还得看您建筑的室外设计流量

0 0 [回复]举报