消防问答 > 自喷灭火系统 提问

看到一个整改:某印刷厂(单层丙类生产厂房(这是整改方自己定义的),猜测应该是地上一层)未按国家工程建设消防技术标准的规定设置自动喷水灭火系统。

看到一个整改:某印刷厂(单层丙类生产厂房(这是整改方自己定义的),猜测应该是地上一层)未按国家工程建设消防技术标准的规定设置自动喷水灭火系统。
请问这个整改是不是下错了?查建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)8.3 自动灭火系统的要求 5 高层乙、丙类厂房; 6 建筑面积大于500m²的地下或半地下丙类厂房需设置自喷。
所以这个整改是不是有点问题?但是又是权威部门发布的,所以来咨询下

请写下您的回答回答

共 4 回答

踏刃而行 23-12-29

先搞清楚是什么类型的厂房!权威部门下单你要问清楚!

0 赞 0 踩 [回复]举报

兰色微醺 23-12-30

8.1.8 除散装粮食仓库可不设置自动灭火系统外,下列厂房或生产部位、仓库应设置自动灭火系统:    

1 地上不小于50000纱锭的棉纺厂房中的开包、清花车间,不小于5000锭的麻纺厂房中的分级、梳麻车间,火柴厂的烤梗、筛选部位;    

2 地上占地面积大于1500㎡或总建筑面积大于3000㎡的单、多层制鞋、制衣、玩具及电子等类似用途的厂房;     3 占地面积大于1500㎡的地上木器厂房;    

4 泡沫塑料厂的预发、成型、切片、压花部位;    

5 除本条第1款~第4款规定外的其他乙、丙类高层厂房;    

6 建筑面积大于500㎡的地下或半地下丙类生产场所

 针对你所描述的,规范中最接近的条款应该是第2点了,整改场所可以通过和条款对比,判断是否需要设置自动灭火系统。

有的场所内部存在多种物质,政府部门下发整改要求设置喷淋也属正常。

2 赞 0 踩 [回复]举报

别踩蚂蚁   回复: 兰色微醺24-01-02

谢谢,应该是的

0 赞 0 踩 [回复]举报

消防网友77793 24-01-03

我之前也遇到过,是单层的面积太大,一个防火分区超过规范要求了,所有要增加自动灭火系统

1 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭