送风机穿越隔墙的送风阀

防排烟系统,正压送风管道在穿越隔墙时安装风阀,应该常开阀或是常闭阀?谢谢!

请写下您的回答回答

共 5 回答

刘丽波 21-01-22

防烟系统穿越隔墙处按《建规》9.3.11加70℃防火阀。常开的,配熔断器,熔断关闭,可反馈信号给消控中心。

0 赞 0 踩 [回复]举报

背对太阳的向日葵 21-11-03

防排烟系统穿越防火隔墙时安装防火阀 设置常开阀,配熔断器 当温度达到防火阀设计温度会烧掉熔断器,熔断器会关闭 同时会有反馈信号给消防控制室  

0 赞 0 踩 [回复]举报

周家斌 22-05-10

常开的

0 赞 0 踩 [回复]举报

潘天坤 24-06-19

应该为常开阀,当公称动作温度达到70度之后熔断关闭

0 赞 0 踩 [回复]举报

李勤 25-07-22

常开的

0 赞 0 踩 [回复]举报