通向屋顶电梯机房、排烟机房的钢爬梯是否属于疏散楼梯,有耐火极限要求吗,是否需要做防火保护呢
提 交
共 2 回答
安洪全 23-11-16
属于疏散楼梯
建筑防火通用规范 GB55037-2022
7.1.11 室外疏散楼梯应符合下列规定:
1 室外疏散楼梯的栏杆扶手高度不应小于1.10m,倾斜角度不应大于45°;
2 除3层及3层以下建筑的室外疏散楼梯可采用难燃性材料或木结构外,室外疏散楼梯的梯段和平台均应采用不燃材料;
3 除疏散门外,楼梯周围2.0m内的墙面上不应设置其他开口,疏散门不应正对梯段。
1 赞 0 踩 [回复]举报
我的是昵称 23-11-17
不属于疏散楼梯。只是设施检修维护用的。没有耐火要求。爬梯是金属构件。本身就是不燃的。
0 赞 0 踩 [回复]举报