新国标 220V 应急灯是否会带来未来的维护困难?

新国标 GB17945-2024

要求 220v 灯具强制做 IP68 防水

从淘宝平台看到的最近上架的新国标应急灯/疏散指示中,可以发现,这些应急灯和指示牌为了达到防水要求,不再在面板和灯体上设置状态指示灯和测试按钮


从 GB17945-2024 规范中说明防护等级不低于 ip65 的灯具的按键应设置在灯具内部,可是谁会每个月打开外壳去测试?


测试按键和状态指示灯在灯具表面根本不可见,这代表着灯具故障时将不再发出声光警报,是不是会给以后的维护带来困难?


请写下您的回答回答

共 6 回答

懒得说 25-12-19

水下灯具肯定首先考虑防水性能。测试和维护肯定都是在离开水的情况下操作。防水第一

0 赞 0 踩 [回复]举报

EHS-DL 25-12-19

存在你说的这些问题,希望后面市场上多出现智能监控系统的应急灯、疏散指示灯具。

0 赞 0 踩 [回复]举报

徐峰看景 25-12-19

应急照明应该有独立的供电回路,断电测试即可。

0 赞 0 踩 [回复]举报

李勤 25-12-25

对应相应ip等级安全第一,如果有按钮空洞,存在遇水漏电或达不到ip等级的情况


0 赞 0 踩 [回复]举报

陈工8710 25-12-30

关于指示灯:
GB17945-2024 中要求:防护等级低于 IP65 的灯具的状态指示灯应设置在灯具安装后便于观察的位置。

关于按键:

1.可以那类带个罩子,拨开后按。
2.还可以用遥控器。

关于灯具故障报警:

1.蜂鸣器本来就在内部,防护等级提高不影响声音传播,

0 赞 0 踩 [回复]举报

Czhhhh   回复: 陈工871026-01-01

220V 的灯具强制防水等级做 ip65 以上了

我记得按键在国标文件里只说可以放在内部 开盖后清晰可见

但是 220v ip65 以上灯具是严禁开盖的

0 赞 0 踩 [回复]举报