消防问答 > 细水雾 提问

细水雾系统喷放过程中,是否允许人员进入?细水雾保护房间是否需要设置“放气误入”指示灯

细水雾系统喷放过程中,是否允许人员进入?细水雾保护房间是否需要设置“放气误入”指示灯。在设计规范中未查询明确提及相关执行标准条款。

请写下您的回答回答

共 4 回答

yizhongdayang 23-11-01

《细水雾灭火系统技术规范》GB50898-2013/3.6.5 防护区或保护场所的入口处应设置声光报警装置和系统动作指示灯。

细水雾的灭火原理主要是冷却和窒息,因此系统启动后不应有人在保护区内。

2 赞 0 踩 [回复]举报

李俊4114   回复: yizhongdayang23-11-02

谢谢

0 赞 0 踩 [回复]举报

蜗牛仔仔 24-05-10

水又不是气?


0 赞 0 踩 [回复]举报

黄辉 24-06-05

发生火灾时,非必要人员都应撤离,细水雾灭火系统防护区需要要设置“喷雾误入”指示灯,提醒外面的人员里面喷细水雾了。不要进入防护区。


细水雾本身没什么安全问题,比如做模拟喷雾实验时,人员呆在防护区问题不大。


设置“喷雾误入”指示灯的依据可参考细水雾灭火系统技术规范 GB50898-2013第3.6.5条。
3.6.5 防护区或保护场所的入口处应设置声光报警装置和系统动作指示灯。

0 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭