挡烟垂壁高度应怎么计算?其底部要到最小清晰高度位置吗?

挡烟垂壁能有效阻挡烟雾在建筑顶棚下横向流动,以利提高在防烟分区内的排烟效果,对保障人民生命财产安全起到一定作用。挡烟垂壁的高度与储烟仓厚度、最小清晰高度有关。


一、与挡烟垂壁高度要求相关的条文

《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017
2.1.10 挡烟垂壁 draft curtain
用不燃材料制成,垂直安装在建筑顶棚、梁或吊顶下,能在火灾时形成一定的蓄烟空间的挡烟分隔设施。
2.1.11 储烟仓 smoke reservoir
位于建筑空间顶部,由挡烟垂壁、梁或隔墙等形成的用于蓄积火灾烟气的空间。储烟仓高度即设计烟层厚度。
4.6.2 当采用自然排烟方式时,储烟仓的厚度不应小于空间净高的20%,且不应小于500mm;当采用机械排烟方式时,不应小于空间净高的10%,且不应小于500mm。同时储烟仓底部距地面的高度应大于安全疏散所需的最小清晰高度,最小清晰高度应按本标准第4.6.9条的规定计算确定。
4.6.9 走道、室内空间净高不大于3m的区域,其最小清晰高度不宜小于其净高的1/2,其他区域的最小清晰高度应按下式计算:
Hq =1.6 +0.1·H′          (4.6.9)
式中:Hq——最小清晰高度(m);
    H′——对于单层空间,取排烟空间的建筑净高度(m);对于多层空间,取最高疏散楼层的层高(m)。

二、挡烟垂壁的高度要求

为了保证人员安全疏散和消防扑救,必须控制烟层厚度即储烟仓高度,储烟仓底部距地面的高度应大于安全疏散所需的最小清晰高度。
根据条文2.1.11,储烟仓可以由挡烟垂壁、梁或隔墙等形成的蓄积火灾烟气的空间,则挡烟垂壁的高度应大于等于储烟仓的深度。
根据条文4.6.2,储烟仓底部距地面的高度应大于安全疏散所需的最小清晰高度,则挡烟垂壁的底部,应高于最小清晰高度,否则储烟仓底部的高度可能会小于安全疏散所需的最小清晰高度。
如上图所示,挡烟垂壁的高度Hd应大于等于储烟仓的深度h,即 Hd≥h;
挡烟垂壁的底部应高于最小清晰高度,即Hd≤H’- Hq。

三、挡烟垂壁高度计算

3.1 层高3米,如下图所示,采用自然排烟方式,计算挡烟垂壁高度

层高3米,根据条文4.6.2,烟仓的厚度不应小于空间净高的20%,且不应小于500mm,即h≥3*20%=0.6m,大于500mm,取值0.6m。
根据条文4.6.9,最小清晰高度Hq=1/2 *3 = 1.5m。
挡烟垂壁的底部应高于最小清晰高度,即Hd≤H’- Hq = 3 - 1.5 = 1.5m
根据计算,挡烟垂壁的高度范围应在 0.6~1.5m的范围内。

3.2 层高3米,如下图所示,采用机械排烟方式,计算挡烟垂壁高度

层高3米,根据条文4.6.2,烟仓的厚度不应小于空间净高的10%,且不应小于500mm,即h≥3*10%=0.3m,小于500mm,取值0.5m。
根据条文4.6.9,最小清晰高度Hq=1/2 *3 = 1.5m。
挡烟垂壁的底部应高于最小清晰高度,即Hd≤H’- Hq = 3 - 1.5= 1.5m
根据计算,挡烟垂壁的高度范围应在 0.5~1.5m的范围内。

3.3 层高5米,如下图所示,采用自然排烟方式,计算挡烟垂壁高度

层高5米,根据条文4.6.2,烟仓的厚度不应小于空间净高的20%,且不应小于500mm,即h≥5*20%=1.0m,大于500mm,取值1.0m。
根据条文4.6.9,最小清晰高度Hq=1.6 +0.1·H′ = 1.6+0.1*5 = 2.1m。
挡烟垂壁的底部应高于最小清晰高度,即Hd≤H’- Hq = 5 - 2.1 = 2.9m
根据计算,挡烟垂壁的高度范围应在1.0~2.9m的范围内。

3.4 层高5米,如下图所示,采用机械排烟方式,计算挡烟垂壁高度

层高5米,根据条文4.6.2,烟仓的厚度不应小于空间净高的10%,且不应小于500mm,即h≥5*10%=0.5m。
根据条文4.6.9,最小清晰高度Hq=1.6 +0.1·H′ = 1.6+0.1*5 = 2.1m。
挡烟垂壁的底部应高于最小清晰高度,即Hd≤H’- Hq = 5 - 2.1 = 2.9m
根据计算,挡烟垂壁的高度范围应在0.5~2.5m的范围内。
挡烟垂壁高度的取值,除了要满足规范要求外,还应考虑单个排烟口的排烟量与建筑美观度等相关要求。单个排烟口的最大排烟量可参考《 建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017 附录B或按第4.6.14条的规定进行计算。

附录B


注:1 本表仅适用于排烟口设置于建筑空间顶部,且排烟口中心点至最近墙体的距离大于或等于2倍排烟口当量直径的情形。当小于2倍或排烟口设于侧墙时,应按表中的最大允许排烟量减半。
2 本表仅列出了部分火灾热释放速率、部分空间净高、部分设计烟层厚度条件下,排烟口的最大允许排烟量。
3 对于不符合上述两条所述情形的工况,应按实际情况按本标准第4.6.14条的规定进行计算。

请写下您的评论评论

共 2 评论

刘丽波 21-01-15

根据附录B,房间净高-烟层厚度的最小值为2.0米。个人觉得,挡烟垂壁高度除满足《烟规》4.6.2条外,固定式挡烟垂壁底部与地面净高度要满足不同使用功能房间净高度要求;活动式挡烟垂壁底部与地面净高度不能小于2.0米。

7 赞 0 踩 [回复]举报

CGS 24-06-25

3.4  根据计算,挡烟垂壁的高度范围应在0.5~2.5m的范围内。

这个2.5是不是写错了,应该是2.9才对。

0 赞 0 踩 [回复]举报

更多资讯

关闭

关闭