室外疏散楼梯除了满足《火通规》7.1.11条,是否还需要满足其他专项规范条文

比如某多层公共建筑,单层建筑面积最大为450平方米,单层最大使用人数为60人,室内设置一座封闭楼梯、其梯段净宽为1.6米、踏步宽高分别为300*150,室外设置一座疏散楼梯、其梯段净宽为900、踏步宽高为200*200,是否可行

请写下您的回答回答

共 3 回答

陈曲 23-11-01

民用建筑通用规范 GB 55031-2022 5.3.9

无电梯公共建筑楼梯踏步最小宽26cm 最大高16.5cm

0 赞 0 踩 [回复]举报

蜈蚣   回复: 陈曲23-11-01

那45度角的条文岂不是一句废话,按民通规,就没有一种楼梯可以做到45度角

0 赞 0 踩 [回复]举报

陈曲   回复: 蜈蚣23-11-03

不大于45 又不是必须45

1 赞 0 踩 [回复]举报