干粉灭火器和二氧化碳灭火器的使用年限和维护保养要求是什么?根据哪一个规范来的?实在是找不到了,求指教。麻烦准确到哪一个规范里哈,谢谢

实在是找不到了,求指教。麻烦准确到哪一个规范里哈,谢谢

请写下您的回答回答

共 5 回答

刘丽波 21-01-15

1 赞 0 踩 [回复]举报

星星泡饭   回复: 刘丽波21-01-18

谢谢!

1 赞 0 踩 [回复]举报

黄辉 21-01-15

建筑灭火器配置验收及检查规范 GB50444-2008 


5.3.2 灭火器的维修期限应符合表5.3.2的规定。

表5.3.2 灭火器的维修期限
灭火器的维修期限


5.4.3 灭火器出厂时间达到或超过表5.4.3规定的报废期限时应报废。

表5.4.3 灭火器的报废期限
灭火器的报废期限

0 赞 0 踩 [回复]举报

星星泡饭   回复: 黄辉21-01-18

谢谢!

0 赞 0 踩 [回复]举报

消防学前班 22-08-04

有些地方要年年检测是否合规

0 赞 0 踩 [回复]举报