超高层防烟楼梯间采用三台加压送风机分段送风,楼梯间的余压监控探测器是按整个楼梯间高度设两个(间距大于1/2H)吗?还是按加压送风服务高度设置三组。
提 交
全部回答
阳明心 23-10-13
设两个吧,(即使超高层)楼梯间的风压也能在很短时间内平衡的。
1 赞 0 踩 [回复]举报
胡胡203 23-10-21
这种超高层楼梯间采用多个加压送风机送风的还没有见过,不过个人认为每台风机应该在服务高度设自己专用的余压探测器,探测到超压后联动开启旁通管泄压。毕竟通用规范实施后,这是强条。
0 赞 0 踩 [回复]举报
最新问题
关闭