地下室消防风机房的墙体耐火极限是多少?

建筑设计防火规范里面:第6.2.7 条:附设在建筑内的消防控制室、灭火设备室、消防水泵房和通风空气调节机房、变配电室等,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔。是不是排烟机房的墙体耐火极限也是不低于2.0h?

请写下您的回答回答

共 4 回答

我的是昵称 23-10-10

设备房基本上都是2.0+1.5+甲门(除消控室)。其它房间2.0+1.0+乙门(普通房间门没有要求)

0 0 [回复]举报

董金鑫   回复: 我的是昵称23-10-11

那么风管穿过设备房的墙体,在其2侧2米处的风管防火包裹的耐火极限应该不低于墙体的耐火极限吧

0 0 [回复]举报

潘天坤   回复: 董金鑫24-07-01

没有错

0 0 [回复]举报

潘天坤 24-07-01

没有错,一般认为排烟机房隔墙耐火极限为2小时,排烟机房要求按照这个规定来

有个要注意的地方,屋面风机房穿室外区域,有些人认为室外是安全区域,室外排烟风管可能没有提出防火保护要求

0 0 [回复]举报