某栋2800㎡的地上三层(地下一层)商业楼改为娱乐城,其室内外消火栓系统接自市政(稳高压系统),室外消防用水量为25L/s,请问:在不设置高位水箱、仅设置稳压泵的情况下,新增的自动喷淋系统的喷淋泵是否必须采用一级负荷电源?
提 交
共 3 回答
仓鼠 26-03-26
但消防泵等重要设备要在最末一级能主备电切换,主备电得独立布线
0 赞 0 踩 [回复]举报
EHS-DL 26-03-26
建筑防火通用规范 GB55037-2022
周家斌 26-03-26
二级负荷能满足要求了。