消防问答 > 气体灭火 提问

系统检测问题

实际操作中,一些集中的网络机房内设置的气体灭火系统,验收时模拟喷放试验如何做?还是只是做模拟启动试验没问题后,模拟喷放缺项做?

请写下您的回答回答

共 5 回答

周家斌 26-03-26

集中的网络机房内设置的气体灭火系统验收时,不仅要进行模拟启动试验,还需进行模拟喷气试验。这是规定。

1 赞 0 踩 [回复]举报

仓鼠 26-03-26


0 赞 0 踩 [回复]举报

EHS-DL 26-03-26

验收时候两个测试都得做。《气体灭火系统施工及验收规范 GB50263-2007》


0 赞 0 踩 [回复]举报

烟艹味 26-03-28

规定哦知道,现场投入使用的,实际操作中也必须喷么?


0 赞 0 踩 [回复]举报

李勤 26-04-01

可以选用其他代替的气体测试

0 赞 0 踩 [回复]举报