二氧化碳灭火器

二氧化碳灭火器扑救火灾类型
根据《 建筑灭火器配置设计规范》 GB50140-2005 的规定,二氧化碳灭火器适用于扑救以下火灾:
B类火灾(液体或可熔化的固体物质火灾;
C类火灾(气体火灾);
E类火灾(带电火灾。物体带电燃烧的火灾)。

二氧化碳灭火器扑救电气火灾注意事项
F.3.1 二氧化碳灭火器适用于扑灭可燃液体火灾、可燃气体火灾、600V以下的带电B类火灾,以及仪器仪表、图书档案等要求不留残迹、不污损被保护物的场所,不适用于固体火灾、金属火灾和自身含有供氧源的化合物火灾,若扑灭600V以上的电气火灾时,应先切断电源。二氧化碳灭火器的使用温度范围为-10℃~55℃。 --《电力设备典型消防规程》DL5027-2015
二氧化碳灭火器使用安全事项