消防问答 > 消防给排水 提问

同一条室内消火栓竖管能不能接同时2个两个室内消火栓?

一类高层建筑,24层办公楼,室内消火栓系统原设计为8条竖管,每层8个室内消火栓,甲方提出能不能做4条竖管,每层每条竖管连接2个室内消火栓?有没有什么规范依据?

请写下您的回答回答

共 3 回答

刘丽波 21-01-05

立管也是干管一部分,从立管不同高度接出,支管不宜太长。整体是环网,倒也挑不出毛病。建议立管管径按干管流量校核。不能按《消水规》表3.5.2的立管流量选取。

1 赞 0 踩 [回复]举报

岽Neal   回复: Wispx21-01-08

谢谢回复!

“从立管不同高度接出”这句话让我幡然醒悟!

1 赞 0 踩 [回复]举报

李勤 25-06-19

查看管径和流量是否符合要求

0 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭