汽车客运站上、下车区在地下(室内),防火分区面积大小按《汽车库、修车库防火规范》还是按《建筑防火规范》划分

汽车客运站上、下车区在地下(室内),防火分区面积大小按《汽车库、修车库防火规范》还是按《建筑防火规范》划分

请写下您的回答回答

共 2 回答

消防网友68488 21-02-03

汽车站属于交通枢纽类建筑,属于公共建筑。上下客区域在地下室,并不是属于汽车库或者停车场,仍属于人员密集场所,对人员疏散,防火要求高。应该按照《建筑防火规范》划分防火分区面积。

0 赞 0 踩 [回复]举报

李勤 25-07-17

应按照建规执行,因为单纯汽车库车辆多人员少,所以对有些规范要求有所放宽,但是客运站属于人员密集场所,应该从严按照建规执行。

0 赞 0 踩 [回复]举报