防烟分区的设置又不需要考虑房间的窗户和房间面积大小,建筑的净空高会影响防烟分区的设置。房间面积大小只是决定需不需要在房间内设排烟口,还有一点,机械排烟和自然排烟两种方式不共存。既然设机械排烟了,就不要考虑自然排烟。
那我在防烟分区信息统计表里面的防烟分区面积就可以直接写上需要设排烟的面积,但是房间内不需要设置的部分面积就不算进去了,是这个意思吧?
请教大家:一个需要设置机械排烟的办公场所:包含一个靠外墙的房间有可开启外窗(面积不超100平,可不设置机械排烟);还包含一个面积小于50平的无窗房间,在计算该防烟分区面积时这两个房间的面积还需要算进去吗?
一脸懵 23-08-15
同一防烟分区采用同种排烟方式,房间作为一个独立的防烟分区,可与走道等采取不同的排烟方式