喷淋系统防晃支架

喷淋系统配水支管需要加防晃支架吗?

请写下您的回答回答

共 4 回答

黄辉 20-12-24

自动喷水灭火系统施工及验收规范 GB50261-2017 


5.1.15 管道支架、吊架、防晃支架的安装应符合下列要求:

   5 当管道的公称直径等于或大于50mm时,每段配水干管或配水管设置防晃支架不应少于1个,且防晃支架的间距不宜大于15m;当管道改变方向时,应增设防晃支架。

      6 竖直安装的配水干管除中间用管卡固定外,还应在其始端和终端设防晃支架或采用管卡固定,其安装位置距地面或楼面的距离宜为1.5m~1.8m。

0 赞 0 踩 [回复]举报

阳光哥哥 20-12-24

需要设

0 赞 0 踩 [回复]举报

刘丽波 20-12-24

在自喷系统的施工验收规范中

0 赞 0 踩 [回复]举报

刘丽波 20-12-24

0 赞 0 踩 [回复]举报