请教大家:一栋二类高层的公共建筑中的二层整层用做配套餐饮,其中分隔出了冷藏间和冷冻间。楼内现有的喷淋系统为湿式系统(仅地下部分为预作用系统),那冷藏间和冷冻间内怎么做喷淋?还是可以不设喷淋系统呢?
提 交
共 4 回答
周家斌 23-07-26
0 赞 0 踩 [回复]举报
心的自由 回复: 周家斌23-07-26
我看到这条规范要求了,可是现场没法做干式或者预作用系统,是不是可以取消呢?
周家斌 回复: 心的自由23-07-26
达到要求必须要做,可以反过来理解的。
须尽欢 回复: 心的自由24-06-02
可以做易熔金属喷头,动作温度低,可以及时启动系统。也可以洒水喷头(干式下垂型) 自喷头后的管道(包含不限于短立管)采取防冻结的措施
最新问题
关闭
我看到这条规范要求了,可是现场没法做干式或者预作用系统,是不是可以取消呢?