为何选3%泡沫液

泡沫规范3 2.5,“固定式中倍数或高倍数泡沫灭火系统应选用3%型泡沫液”,原理是什么?为何规定得使用3%型的?6%的为何不可以?

请写下您的回答回答

共 1 回答

安洪全 23-07-17

在条文说明中有一句话,不知道能不能解决您的问题“由于抗溶泡沫液中含有黄原胶,其黏度较高,且3%型的约为6%型的两倍,如某企业生产的AFFF/AR,20℃时6%型的动力黏度为550mPa·s,3%型为1000mPa·s左右。”