请问厂房的火灾危险性类别是哪一类?辅助材料存储的火灾危险性类别是哪一类?此区域的建筑面积是多少呢?
甲乙类中间仓库要求靠外墙设置,储量不宜超过1昼夜的需要量,有条件时中间仓库还要尽量设置直通室外的出口;
在厂房内设置中间仓库时,生产车间和中间仓库的耐火等级应当一致,且该耐火等级要按仓库和厂房两者中要求较高者确定;中间仓库与所服务车间的建筑面积之和不应大于该类厂房有关一个防火分区的最大允许建筑面积;
甲、乙、丙类中间仓库应采用4小时耐火极限的防火墙和耐火极限不低于1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔;丁、戊类中间仓库应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔