消防问答 > 安全疏散 提问

首层楼梯间至疏散外门的距离

规范规定:楼梯间应在首层直通室外,确有困难时,可在首层采用扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间前室。当层数不超过 4 层且未采用扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间前室时,可将直通室外的门设置在离楼梯间不大于15m处。

如果是楼层超过4的公共建筑,按规范要求必须要设置扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间前室,那此时,对首层楼梯间与疏散外门之间的距离有要求吗??

请写下您的回答回答

共 11 回答

aalwbw 23-07-12

无要求,因为扩大前室是要做好防火分隔(2小时的隔墙与其他区域分隔),已经保证了一定的安全性;而15米的疏散走道仅为1小时隔墙,故有距离限制。

0 0 [回复]举报

同同不同 23-07-12

扩大封闭楼梯间、扩大前室作为楼梯间的延伸,为相对安全区域,应无距离要求

0 0 [回复]举报

小满未溢 23-07-13

应无距离要求

0 0 [回复]举报

周家斌 23-07-13

0 0 [回复]举报

心的自由   回复: 周家斌23-07-13

我也是看到有地方规范对这个疏散距离有要求,但是国标规范没有具体要求。

0 0 [回复]举报

周家斌 23-07-13

在建筑高度大于250米民用建筑防火设计加强性技术要求(公消〔2018〕57号),建筑高层主体内的安全疏散设施应符合下列规定:疏散楼梯间在首层应设置直通室外的出口。当确需利用首层门厅(公共大堂)作为扩大前室通向室外时,疏散距离不应大于30m。条文解释:超高层建筑的疏散楼梯间通常设置在核心筒内部,在首层往往无法直接通向室外,需要通过门厅或公共大堂通向室外。门厅和公共大堂在满足第三条第3款和第五条的要求的情况下,可以为人员提供相对安全的疏散过渡区,但疏散距离要控制在不大于30m。

1 0 [回复]举报

yizhongdayang 23-07-13

虽然国家规范标准并没有明确首层扩大封闭楼梯间或扩大防烟楼梯间前室直通室外的距离要求,但是国内很多省出台的消防技术指南中有相应的要求,如下:

《山东省建筑工程消防设计部分非强制性条文适用指引》/2.5.3-3/通过扩大封闭楼梯间或扩大防烟楼梯间前室通向室外,从楼梯间口或前室门至室外门的距离不应大于 30m

《浙江省消防技术规范难点问题操作技术指南》/4.2.2/当层数超过4 层或可直通室外的门距离疏散楼梯间不超过30m时,可采用扩大封闭楼梯间、扩大前室(含合用前室)、火灾危险性低且仅作为人员通行的门厅通至室外,该门厅应采用不燃材料装修,与门厅连通的配套小商铺、服务、设备用房应采取耐火极限不低于3.00h 的防火隔墙、甲级防火门与门厅进行防火分隔,单个面积不大于 30 ㎡的商铺(商铺应采用耐火极限不低于 3.00h 的防火隔墙)与门厅之间的开口部位可采用长度小于 6m 的防火卷帘分隔,确需与相邻商业营业厅连通时应设置防火隔间进出;超过 30m(从梯段踏步前缘不超过梯段宽度的位置起算)时,应设置避难走道通至室外


 另外,《建筑防火设计规范实施指南》一书中,也有相应的解读,如下:

疑点5.5.17-4释义:疏散楼梯在建筑的首层应直通室外。 (新建规》第5.5. 1 7 条第2款规定,允许 建筑在首层难以直通室外的疏散楼梯采用扩大的封闭楼梯间或扩大的前室直通室外。此时,防烟楼梯间的门经扩大前室至建筑外门的直线距离不应大于30m,扩大的封闭楼梯 间或扩大的前室应按照 《 新建规》第6.4 .2条和6 .4 .3条的规定进行分隔。

6.4.3设计要点-5:防烟楼梯间在首层不能直通室外时,可采用扩大的前室,参见图6 . 3 0 (h )。扩大至前室的区域应为火灾危险性很低的空间,扩大的前室应与其他空间或部位进行严格的防 火分隔,且楼梯间至建筑外门的距离不应大于 3 0 m,即使扩大的前室内或建筑内全部设置 了自动灭火系统,该距离也不应增加。


3 0 [回复]举报

心的自由   回复: yizhongdayang23-07-13

您的解释非常详细,多谢多谢

0 0 [回复]举报

同同不同   回复: yizhongdayang23-07-13

确实,山东的我有点印象来的

0 0 [回复]举报

单车恋人   回复: yizhongdayang25-10-22

老师你好!请问当层数不超过 4 层且未采用扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间前室时,可将直通室外的门设置在离楼梯间不大于15m处。这种情况我满足不超过4层且楼梯间不大于15米,需经过门厅大堂疏散,这不能算是扩大楼梯间和防烟楼梯间前室对吧?因为上面说了(未采用),那么我门厅大堂和其它房间还需要做防火门吗?能使用非A级材料吗?

0 0 [回复]举报

GANSTER 23-07-17

30米,参考单边避难走道的长度,扩大前室的安全性、防火属性总比不过避难走道吧。

0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭