《建筑防火通用规范》GB55037-2022/7.1.6 除设置在丙、丁、戊类仓库首层靠墙外侧的推拉门或卷帘门可用于疏散门外,疏散出口门应为平开门或在火灾时具有平开功能的门,且下列场所或部位的疏散出口门应向疏散方向开启:
1 甲、乙类生产场所;
2 甲、乙类物质的储存场所;
3 平时使用的人民防空工程中的公共场所;
4 其他建筑中使用人数大于60人的房间或每樘门的平均疏散人数大于30人的房间;
5 疏散楼梯间及其前室的门;
6 室内通向室外疏散楼梯的门。
7.1.6条文说明:侧拉门、卷帘门、旋转门或电动门,包括帘中门,在人群紧急疏散情况下不能保证安全、快速疏散的,不允许用作疏散门。
请教大家,装修选用电动移门(设门禁,可切电)能做为一个疏散门使用吗?

有明确的规定吗?规范中只提到了平开门,但是现在安装这个电动门在火灾的时候也会自动打开,这样也不行吗?