两户共用合用前室时,有的在户门前加防火门隔断、有的不加,核心差异在于该前室是否同时兼作消防电梯前室(合用前室),以及每层开向同一前室的户门数量和疏散路径是否满足规范,并非同一小区不同栋就必然做法一致。
你提到的“≤3户可直接开向合用前室”,来自《建筑设计防火规范》第5.5.27条:建筑高度大于33m的住宅,户门不宜直接开向前室,确有困难时,每层开向同一前室的户门不应大于3樘且应采用乙级防火门。 两户在数量上满足此条件,故不加额外防火门隔断也合规。
那为什么有的栋会加?常见原因:
前室性质不同:有的楼栋前室是“三合一前室”(剪刀楼梯共用前室与消防电梯前室合用),规范对其短边、面积和防烟方式有更严格规定。加防火门隔断可能是为了满足短边不小于2.4m,或避免户门直接开向三合一前室带来的额外风险。
规避“前室穿套”问题:若两户门开向同一前室,但疏散路径需穿过另一前室或走道,形成“前室穿套”,消防审验一般不予许可。加防火门隔断可把前室分成独立单元,避免穿套争议。
当地消防审验口径差异:同一小区不同栋,若设计单位、审验时间或执行标准不同,可能出现有的栋按“两户直接开向合用前室”报审通过,有的栋被要求加门隔断以满足当地消防部门对“安全出口独立疏散”的把握。
防火门功能区分:防火门有甲、乙、丙三级,乙级耐火极限不低于1.00h。户门本身是乙级防火门,但前室与走道之间、前室与楼梯间之间的门也需乙级防火门。加隔断时用的防火门,可能是前室与走道之间的分隔门,而非户门本身。