消防问答 > 消防给排水 提问

消防箱水平支管和消防立管主管能采用机械开孔三通连接吗?消火栓管道和喷淋管道DN65、DN80能采用丝接连接吗?

1、规范规定:消火栓立管和水平支管不能采用开孔机械三通连接;

     但在工程实际施工中,消火栓立管和消火栓箱的支管连接采用沟槽三通,造成管道和卡箍管件的大量浪费,所以90%的项目都是采用的开孔机械三通连接,验收均能通过,请问是否可以采用开孔机械三通连接,符合规范吗?

2、《消水规》8.2.9,架空敷设的消防管道,当管径≤DN50时,应采用螺纹和卡压连接,当管径>DN50时,应采用沟槽连接件连接、法兰连接,当安装空间较小时应采用沟槽连接件连接。

    在实际施工中,喷淋系统DN80和DN65管道如果采用沟槽连接件,三通、四通连接件无法开勇机械开孔,只能采用沟槽三通、四通,管道施工难度大,并且造成管道歪斜固定不稳和管件的大量浪费。所有很多项目均采用丝接管件连接,请问是否可以采用丝接管件连接,符合规范吗?

    消火栓立管接消火栓支管,如采用沟槽卡箍连接,明装管道不好固定,管道和栓头松动,给使用造成不便,并且采用沟槽连接管道不美观,所有在施工过程中基本都是采用的丝接弯头连接。请问消火栓管道是否可以采用丝接连接,如何规范吗?

请写下您的回答回答

共 4 回答

刘丽波 20-12-20

 第一个问题,关于消火栓立管与横支管是否可以用机械三通的问题,目前规范是不允许的。第二个问题,详见给排水问题集锦275题。

0 赞 0 踩 [回复]举报

老马(河南)   回复: 刘丽波23-09-19

第1条,看本网石老师写的机械三通之争,是可以的

0 赞 0 踩 [回复]举报

消防网友62933 21-11-25

工程实际中为了节约成本,每个项目都是做的机械三通,我认为采用沟槽三通造成管道浪费(每根管子6米,层高2.9米,在用沟槽三通,一根管子就要锯断600mm下来无用)和多用卡箍,成本增大很多,造成浪费。规范应该修改,接消火栓支管可以采用机械三通。消火栓支管很多都是预埋到墙体里面,采用机械三通安全性能完好。

0 赞 0 踩 [回复]举报

消防网友62933 21-11-25

消水规--明确大于DN50采用沟槽连接,但实际运用中,消火栓支管都是采用的丝接连接,沟槽连接一个弯头加两个卡箍,造价高,并且不稳固,我建议接消火栓支管可以采用丝接连接,这个规范没考虑管道稳定性和节约工程造价。

0 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭