关于消防泵连锁启动问题

麻烦请教一下,喷淋泵控制柜处于手动状态,压力开关动作后连锁启动喷淋泵是否符合要求?

请写下您的回答回答

共 3 回答

安洪全 23-07-06

控制柜处于手动状态不符合规定,但即使处于手动状态,仍可以靠压力开关连锁启动符合要求。


您可以理解过程不正义,但结果正义。

1 0 [回复]举报

心的自由 23-07-06

应该是不符合要求,处于手动状态时,仅可在喷淋泵控制柜处手动操作才有效。其余联动及连锁均不应启泵。

0 0 [回复]举报

同同不同 23-07-06

消防泵处于手动状态,一般实在检修等时候才能转至手动状态,手动状态时所有自动启动方式均不应联动/连锁启动消防泵,检修完成后控制柜应及时处于自动侍应的工作状态。

1 0 [回复]举报