消防问答 > 建筑防火 提问

防排烟设计规范

位于三层的1700平方的KTV排烟要不要做到房间内?

请写下您的回答回答

共 3 回答

刘丽波 20-12-17

建规8.5.3

 大于100平方米的有可开启外窗房间需要考虑排烟。可以自然排烟也可以机械排烟。机械排烟需要在房间内设置排烟口;如有无窗或设固定窗的房间需要执行8.5.4条,大于50平的房间或大于200平方米的区域需要设置排烟,排烟口需要进入房间内。

1 赞 0 踩 [回复]举报

李勤 25-06-18

0 赞 0 踩 [回复]举报

李勤 25-06-18

0 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭