消防水池被倒灌进污水怎么处理

消防水池被倒灌进污水怎么处理?

请写下您的回答回答

共 2 回答

刘丽波 20-12-26

 城市污水再生利用 城市杂用水水质 GB/T18920-2020


                                     表1城市杂用水水质基本控制项目及限制


如还符合上表中的消防用水指标,可以不处理。如不符合,抽空重新蓄水。


0 赞 0 踩 [回复]举报

niuge 26-11-26

消防水池被污水倒灌,核心是先停源、再评估水质、最后决定是否换水‌,不能直接继续当消防水源用。
立即处置
‌切断污染源‌:先查明污水从哪里倒灌进来,关闭相关阀门或隔断连通管道,防止继续混入。
‌评估水质‌:对照《城市污水再生利用 城市杂用水水质》GB/T 18920-2020 的消防用水指标,检测倒灌后的水质是否还达标。
‌决定处理方式‌:
检测后‌仍符合消防用水指标‌,可以不处理,继续使用。
‌不符合指标‌,必须抽空水池,清洗消毒后重新蓄水。‌‌
后续防范
检查水池密封性和周边管网,确认污水渗漏点并修复,避免再次发生。
有条件可增设液位计和手动阀,异常时能快速切断和切换,防止倒灌扩大。
处理期间确保有其他消防措施临时替代,保障消防安全不中断。‌‌