消防问答 > 消防给排水 提问

测压水枪的口径大小的问题?

消防检测单位在测试消火栓动压的时候,测压水枪枪口有的大有的小,枪口大小会影响到测试动压的大小,到底需要什么规格的测压枪口,有什么规范依据吗

请写下您的回答回答

共 4 回答

周家斌 23-06-02

与设计选用的保持一致,一般在设计说明中会有配备要求,根据7.4.12要求一般选用19mm喷嘴。

0 赞 0 踩 [回复]举报

南明离火   回复: 周家斌23-06-03

我看检测单位通常只带一把水枪 25口径的,那这样测出来的动压不就偏低

0 赞 0 踩 [回复]举报

周家斌   回复: 南明离火23-06-03


0 赞 0 踩 [回复]举报

南明离火   回复: 周家斌23-06-03

啥

0 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭