剪刀楼梯间的设置

该条款明确了高层公建剪刀楼梯间的设置要求,多层公建的剪刀楼梯间是否也必须适用该条款呢?

请写下您的回答回答

共 3 回答

刘丽波 23-05-28

多层建筑没有剪刀梯的说法

1 赞 0 踩 [回复]举报

周家斌 23-05-28

没要求,法无禁止。

1 赞 0 踩 [回复]举报

yizhongdayang 23-05-28

《建筑防火设计常见问题释疑》(倪照鹏老师编著)P150/问题3-195/多层公共建筑,可以采用剪刀楼梯间作为2个不同的独立安全出口,但建筑中每层的房间疏散门至疏散楼梯间入口的距离,应比照《建规》5.5.10条对高层公共建筑允许设置剪刀楼梯间作为2个不同安全出口的要求确定,一般不应小于10m。剪刀楼梯间的设置要求应根据建筑高度及其火灾危险性确定,且至少应采用封闭楼梯间,不应采用敞开楼梯间,楼梯间内不同梯段之间应采用无任何开口且耐火极限不低于1.00h的防火隔墙分隔。


0 赞 0 踩 [回复]举报