消防问答 > 建筑防火 提问

办公楼地下设置消防水箱了水泵房可以吗?

化工企业办公楼地下设置消防水箱和水泵房可以吗?为什安监部门要求水箱距办公楼需要15m以上呢?怎么把取水点宜距建筑15m,理解为这样呢?请权威解答!!!

请写下您的回答回答

共 1 回答

黄辉 20-12-09

您看一下是不是指 消防水池的取水口与建筑的距离15?


消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014 


4.3.7 储存室外消防用水的消防水池或供消防车取水的消防水池,应符合下列规定:
    1 消防水池应设置取水口(井),且吸水高度不应大于6.0m;
    2 取水口(井)与建筑物(水泵房除外)的距离不宜小于15m;
    3 取水口(井)与甲、乙、丙类液体储罐等构筑物的距离不宜小于40m;
    4 取水口(井)与液化石油气储罐的距离不宜小于60m,当采取防止辐射热保护措施时,可为40m。

0 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭