消防问答 > 建筑防火 提问

机械消防排烟问题

建筑防火设计规范8.5.4条,无窗房间指的是外窗么?如果是内区房间,有内窗与其它有机械排烟的空间连通,能否不做排烟?

请写下您的回答回答

共 3 回答

PQ 20-12-08

是指外窗,内窗不可以的。

0 赞 0 踩 [回复]举报

潘天坤 24-06-22

暖通上对于无窗房间的定义一般为无可开启外窗的房间

内窗一般不能作为排烟设施

房间没有设置门或者隔墙没有隔到顶,与有设置机械排烟的空间连通,这种情况该机械排烟的防烟分区面积计算应把此房间面积算上,计算排烟量也是如此

0 赞 0 踩 [回复]举报

李勤 25-06-17

不可以,指的是可靠的外窗。

0 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭