消防问答 > 自喷灭火系统 提问

关于单联锁控制的预作用自动喷水灭火系统

老师 关于单联锁启动的预作用系统,如果在没发生火灾的情况下两个感烟探测器误报警了,火灾自动报警控制器(联动型)就会开启预作用系统的电磁阀,系统侧开始充水;老师我想问一下,如果系统侧一直充水,那么系统侧管网的压力不是一直会增大吗?那么最后,闭式喷头是不是也会由于承受的压力太大而破裂?麻烦老师帮忙解释一下。谢谢

请写下您的回答回答

共 1 回答

刘丽波 20-12-04

误报警之后管道充水转换为湿式系统,如果没有喷头喷水,系统管道压力增高,供水侧干管设有超压泄压阀,阀门启动,泄水回消防水池。具体看一下喷规图示。

0 赞 0 踩 [回复]举报