歌舞娱乐场所

歌舞娱乐场所是否所有房间都应设置防火门,例如歌舞娱乐场所内的办公室或者技师房需不需要设置防火门?即是员工内部使用的房间

请写下您的回答回答

共 2 回答

消防网友78337 23-04-24

按照《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)第5.4.9 (6)条是要求所有的门都是乙级防火门,

另见《建筑防火通用规范》GB55037-2022 

6.4.3(6)

6.4.7(1)

也是这样的要求。


从目的上来说,歌舞娱乐场所每个房间都是独立的防火单元,从而提高场所的安全性。

1 赞 0 踩 [回复]举报

张牙舞爪的张 23-04-24

都要乙级防火门。

0 赞 0 踩 [回复]举报