消防问答 > 防烟排烟 提问

事故通风的换气次数怎么确定

如果使用一台事故通风的风机为几个房间进行通风,那么怎么确定换气次数,是通风量除以所有房间的总的体积还是除以最大房间的体积

请写下您的回答回答

共 2 回答

陈曲 23-04-13

GB50019 6.4 

0 赞 0 踩 [回复]举报

小小渔 23-04-13

职业健康12次x1.2

其他的要看行业类别一般正常是4次,异常情况下是6次

0 赞 0 踩 [回复]举报