消防问答 > 其他 提问

消防泵是否可以装变频器

消防泵可以上可以装变频器吗?

请写下您的回答回答

共 2 回答

caiyw 23-04-10

水泵火灾运行时不宜用变频器,水泵自动巡检工作时可以用变频器。

0 赞 0 踩 [回复]举报

消防老胡 23-04-10

《民用建筑电气设计标准 GB51348-2019 》第13.7.6条“消防水泵、防烟风机和排烟风机不得采用变频调速器控制”及第13.7.7条“民用建筑内的消防水泵不宜设置自动巡检装置”。。由于变频调速器为电子控制器,其故障率远远高于接触器,对于消防水泵、防烟及排烟风机这些重要的消防设备,IEC标准中也是采用接触器控制,而不是采用变频调速器。因此本条款对变频调速器控制消防水泵、防烟及排烟风机等作出了限制。详细理由详见该条文说明。

0 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭